НТЛ Элин
Тел.: +7 (909) 694-95-87, +7 (916) 389-18-61, inbox@elin.ru Техническая поддержка: +7 (985) 043-82-51, common@elin.ru
logo
Эффективные средства беспроводного мониторинга температуры и влажности
О нас Новости Прайс-лист Поддержка Контакты Поиск:


О нас

Новости

Контакты

E-mail:
common@elin.ru

НТЛ ЭлИн > Информация >Новости НТЛ "ЭлИн"
Архивы новостей

31.08.2009 - НТЛ “ЭлИн” официально объявляет о полном прекращении, начиная с сентября 2009 года, поставок ведомых устройств ML OEM в защищенном и незащищенном исполнении в соответствии со списком, который определяет нижеследующая Таблица:

ML05 Универсальный элемент дискретного ввода/вывода (4 мА)
ML23A Двухканальный счетчик со статической буферной памятью для генераторных датчиков
ML50 Четырехканальный АЦП с разрешением 16 разрядов
ML90 Цифровой потенциометр на 100 КОм с линейной характеристикой и шагом 1/256
ML09B Полномасштабный сдвоенный ветвитель линии
MLP09A Защищенный полномасштабный ветвитель линии (IP65)
MLP09 Защищенный ветвитель шины DATA 1-Wire-магистрали
MLP18 Защищенный универсальный элемент сетевого обрамления 3-выводного 1-Wire-компонента
MLP19R Защищенная системный ввод для приемного зонда приборов обслуживания устройств iButton
MLP20S Защищенный калиброванный термометр
MLP20B Защищенный калиброванный термометр с перестраиваемой разрядностью

24.08.2009 - Количество ссылок в сети Интернет на информационные ресурсы и документы, связанные с различными аспектами технологии применения регистраторов iButton в самых различных отраслях, приложениях и направлениях промышленности, медицины, науки, образования и множества иных практических сфер человеческой деятельности сегодня уже чрезвычайно велико. Достаточно набрать в любой поисковой системе аббревиатуры "ThermoChron", "HygroChron", "iButton Logger" совместно с термином, исчерпывающе характеризующим какое-либо его приложение, чтобы получить массу самой разнообразной информации по нужной тематике. НТЛ "ЭлИн" тоже тщательно отслеживает материалы, связанные с любыми задачами, решаемыми с помощью устройств ТЕРМОХРОН, и особенностями, которые при этом возникают. Все полученные таким образом документы на протяжении уже почти девяти лет тщательно собираются и архивируются нашими специалистами. При этом они распределяются по соответствующим тематикам. Сегодня общий банк документов по различным примениям “таблеток”-регистраторов включает уже более 2,5 тысяч различных документов и статей. А в конце июля 2009 года завершена большая работа по упорядочиванию и систематизированию всех этих материалов. Поэтому, если любой пользователь регистраторов iButton, применяющий технологию их поддержки от НТЛ “Элин”, не можете самостоятельно найти сведения по интересующим его аспектам применения этих логгеров, он может обратиться к нам. Мы по возможности вышлем ссылки на информационные Интернет-ресурсы или даже файлы с документами, описывающими использование технологии ТЕРМОХРОН в необходимых пользователю областях. Для связи, пожалуйста, используйте электронный адрес из раздела «Контакты» нашего сайта.

17.08.2009 - Полностью переработан и расширен раздел “Примеры применения самописцев iBDL” специализированного сайта НТЛ “ЭлИн” https://elin.ru/iBDL-Recorder/. Откорректированы ранее опубликованные статьи о применении самописцев iBDL, подготовлены их образы в виде отдельных удобных для печати pdf-файлов. Кроме того, теперь доступны три новых материала, связанные с конкретными примерами эксплуатации различных видов самописцев iBDL:

  1. В статье «Автономный мониторинг основных параметров РИТЭГ в местах их эксплуатации» рассмотрены варианты использования самописцев iBDL для обеспечения тщательного мониторинга различных параметров РИТЭГов, находящихся в полевых условиях, непосредственно в местах их последней эксплуатации.

  2. Статья «Обеспечение контроля хранения медикаментов при сверхнизких температурах на примере компании БИОКАД» посвящена применению самописцев модификации iBDL-RH для контроля состояния штаммов вирусов, биотехнологических и лекарственных препаратов, хранение которых производится при температурах -70°С ... -75°С.

  3. В статье «Эффективный мониторинг состояния систем теплоснабжения» обсуждаются перспективы усовершенствованных самописцев модификации iBDL-600-1/2 для эффективного решения вопросов энергоаудита.

Некоторые из этих статей являются только проектами, т.е. наметками будущих полноценных материалов, их планируется откорректировать и информационно дополнить уже в ближайшее время.

07.08.2009 - Завершена вторая экспедиция по монтажу и запуску станций мониторинга АССМ на РИТЭГ на навигационных объектах выборгского гидрографического района (см. 05.06.2009 и 22.07.2009). В результате развернуто 7 новых станций. Из них 5 на объектах, оснащенных двумя или даже тремя РИТЭГами. Все станции мониторинга успешно дистанционно запущены, протестированы и подключены к центральным станциям системы наблюдения в Выборге и Москве.

В преддверии развертывания третьей очереди станций мониторинга группировки АССМ Ломоносовского гидрографического района, прибывшими в город Ломоносов, специалистами лаборатории реализован ряд необходимых мероприятий. В том числе выполнена расконсервация и полная подготовка оборудования 21 станции мониторинга АССМ для его монтажа на РИТЭГ навигационных объектов Ломоносовского гидрографического района, в ходе намеченных на август 2009 года третьей экспедиции.

Кроме того, в Ломоносовской гидрографии развернута центральная станция, оснащенная комплексами iBRCG и iBRGG (см. 10.04.2009). Центральная станция будет выполнять контроль и диспетчеризацию работы станций мониторинга, развертываемой группировки АССМ Ломоносовского гидрографического района.

31.07.2009 – НТЛ “ЭлИн”, как подразделением УНЯМТ РНЦ “Курчатовский институт”, разработан документ «Программа приемочных испытаний. Автоматизированная система сигнализации и мониторинга состояния РИТЭГ (модификация iBRTGG)». Эта программа предназначена для проведения приемочных испытаний автоматизированной системы сигнализации и мониторинга состояния РИТЭГ модификации iBRTGG (АССМ), разработанной и изготовленной в инициативном порядке в соответствии с ГОСТ Р 15.201‑2000 в РНЦ «Курчатовский институт». Такие испытания подразумевают установление пригодности и правильности функционирования АССМ в штатном режиме и при срабатывании систем мониторинга для различных видов нарушений. Настоящая программа подразумевает и регламентирует, как комплексную проверку функционирования всех активных станций мониторинга АССМ, уже установленных на гидрографических объектах Балтийского региона, так и выборочную проверку срабатывания систем сигнализации на отдельно выбранных объектах. Состав испытаний и их содержание соответствуют ГОСТ 34.602‑92. Количество активных станций мониторинга АССМ определяется работами гидрографической службы, проводимыми на объектах их установки, и может изменяться. Максимальное количество станций мониторинга проверяемой системы не превышает 48 шт. Критерием приемки АССМ и её составных частей является успешное выполнение всех комплексных тестов, приведенных в «Программе приемочных испытаний».

22.07.2009 – НТЛ “ЭлИн” заканчивает разработку новой модификации самописца iButton Data Logger Shock and XYZ Acceleration (далее просто iBDL‑SA), построенной на базе микросхемы DS2422S. Устройство iBDL‑SA является автономным двухканальным регистратором, который реализован в рамках концепции iButton Data Logger. Оно представляет собой защищенный электронный самописец, накапливающий в собственной энергонезависимой памяти с привязкой к реальному времени значения температуры окружающей его корпус среды и данные о значениях максимальных ускорений (т.е. об ударных воздействиях), приложенных к корпусу регистратора по трем координатным осям – X, Y, Z. Датчик ускорений выполнен на базе интегрального трехосевого акселерометра.

В состав iBDL‑SA входят два основных узла: узел измерения и обработки данных и узел накопителя данных. Центральным компонентом узла измерения и обработки данных выступает микроконтроллер MSP430. Микроконтроллер с определенной частотой осуществляет аналого‑цифровое преобразование трех аналоговых сигналов (по осям X, Y и Z), вырабатываемых интегральным акселерометром ММA7331L. На основании результатов обработки сигналов акселерометра, микроконтроллер MSP430 формирует для передачи к узлу накопителя данных кодовую комбинацию, содержащую данные о максимальных (по модулю) ускорениях, приложенных к корпусу прибора по каждой из трех осей за интервал времени, определяемый выбранной пользователем частотой опроса. При этом значения ускорений для оси Z определяются относительно номинального уровня - 1 g, что компенсирует влияние на показания по оси Z силы земного притяжения и подразумевает установку прибора в определенном положении (вертикальная ось перпендикулярна плоскости крышки). Наклон корпуса прибора относительно этого положения будет вносить дополнительные искажения показаний по любой оси величиной до 1 g.

Роль узла накопителя данных исполняет микросхема логгера DS2422S. С заданной пользователем частотой опроса DS2422S выходит из экономного режима ожидания, автоматически инициируя процесс обмена данными через SPI‑интерфейс с микроконтроллером MSP430. Полученные в результате обмена данные (коды), содержащие информацию о максимальных значениях ускорения по каждой оси, логгер в последовательном порядке сохраняет в собственной памяти с точной привязкой к реальному времени. Регистрация температуры, если она желательна, осуществляется синхронно с регистрацией данных о критических ударных воздействиях, благодаря автоматическому обслуживанию узла интегрального термометра, встроенного в микросхему DS2422S. Таким образом, самописец iBDL‑SA, в заданном пользователем режиме, выполняет накопление в своей памяти результатов измерений температуры и/или данных об ускорениях, воздействующих на корпус прибора, по существу реализуя по этим параметрам апостериорный мониторинг.

На плате самописца iBDL‑SA установлено две перемычки. Одна определяет выбор одного из двух возможных диапазонов измерений ускорений по всем осям. Другая перемычка осуществляет отключение питания и предназначена для экономии емкости батареи, когда прибор не эксплуатируется, и находится в режиме консервации.

Питание всех узлов самописца iBDL‑SA осуществляется от литий‑тионилхлоридной батареи, с напряжением 3,6 В, типоразмером 1/2 АА, расположенной внутри корпуса iBDL‑SA.

К основным областям применения самописца iBDL‑SA можно отнести мониторинг ударных механических воздействий на различные типы хрупких, чувствительных к ударам грузов в процессе погрузочно‑разгрузочных операций и при их транспортировке.

Ниже перечислены основные технические характеристики самописца iBDL‑SA:

Рабочий диапазон температур от -40°С до +85°С
Максимальное значение регистрируемого ускорения
по осям X и Y
4g либо 12g
Максимальное значение регистрируемого ускорения по оси Z (в зависимости от направления проекции вектора ускорения на ось Z) 3g, 5g либо 11g,13g
Разрешение при преобразовании ускорения по каждой оси 5 разрядов
Суммарная погрешность преобразования ускорения в рабочем диапазонетемператур (без учета влияния силы земного притяжения)
- для диапазона 4g
- для диапазона 12g



± 0,6g
± 2g
Частота преобразований ускорения по всем осям 20 Гц
Средний ток потребления 120 мкА

17.07.2009 – Последнее время мы с сожалением сообщаем только лишь об исключении тех или иных позиций из списка поставляемых устройств линейки ML OEM, что, безусловно, связано, прежде всего, с прекращением концерном Maxim Integrated производства и поставок некоторых компонентов, оснащенных 1‑Wire‑интерфейсом. Тем более приятна новость о пополнении линейки устройств ML OEM новым изделием – адаптером ML94L. Под этим изделием понимается ретрансляция адаптера LinkUSB™ от известного разработчика и поставщика оборудования с 1‑Wire‑интерфейсом компании iButtonLink, LLC. ML94L имитирует со стороны USB‑порта уже давно опробованное пользователями сочетание известного адаптера DS9097U‑009 от Dallas Semiconductor, включенного через адаптер USB/UART с идеологией микросхем‑драйверов от известной компании Future Technology Devices International Ltd. При этом встроенный микроконтроллер в составе LinkUSB™ сопрягается посредством микросхемы‑драйвера FT232R USB/UART с USB‑портом ведущего компьютера (подробнее см. http://www.ibuttonlink.com/pdf/LinkUSB%20Users%20Guide%20V1.3.pdf). Специальные программные драйвера поддержки реализуют обмен данными между 1 Wire магистралью и компьютером посредством виртуального COM‑порта. Поэтому все программное обеспечение поддержки однопроводных компонентов, реализованное для адаптеров DS9490R и DS9097U‑009, будет гарантированно поддерживаться и LinkUSB™. Однако как любой адаптер класса Link новый прибор обеспечивает надежное информационное взаимодействие на однопроводной магистрали протяженностью 300 м, к которой подключено до 250 ведомых. Адаптер LinkUSB™ разработан в тесном сотрудничестве со специалистами компании Dallas Semiconductor, входящей в состав компании Maxim Integrated. Он реализует эффективный 1 Wire интерфейс благодаря включенному в его состав микроконтроллеру. Такой контроллер непрерывно тестирует ведомую магистраль, и переключает в зависимости от зафиксированного уровня тестового сигнала, характеризующего состояние линии, уровни активной подтяжки шины данных, что, как показывает опыт, наиболее эффективно при передаче временных слотов 1 Wire протокола. При этом реализуются все идеи по обеспечению бесперебойного обмена данными на 1 Wire линии, заложенные в основополагающем документе Application Note 244, который еще 2002 году был подготовлен специалистами Maxim Integrated. Адаптер упаковывается в неразборный литой корпус, имеющий отдельный 15‑сантиметровый вывод USB‑вилки для подключения к стандартной розетке последовательного компьютерного порта класса USB 2.0.

Инсталляция нового адаптера требует специальных дополнительных усилий. Перед тем как подключить новое устройство ML94L к компьютеру необходимо установить программные драйвера его поддержки. В ходе установки драйвера в нижнем правом углу системной оболочки появляется сообщение с номером виртуального COM‑порта, который присвоен инсталлируемому устройству ML94L. После установки драйвера устройство ML94L размещают в приемном гнезде USB‑порта компьютера и подключают к нему 1‑Wire‑магистраль. Теперь программно это устройство будет обслуживаться через виртуальный COM‑порт (!), номер которого был отображен при инсталляции драйвера. Для сопряжения устройства ML94L с программным обеспечением поддержки 1‑Wire‑приложений, необходимо использовать стандартные 1‑Wire‑драйвера для виртуального COM‑порта (!), к которому подключена микросхема‑адаптер DS2480(!).

07.07.2009 – Завершаются работы по созданию комплекса iButton Data Logger Remote Collector / Ethernet Link (iBRCE). В соответствии с базовыми положениями этого проекта любая система мониторинга, построенная на базе комплекса iBRCE, может состоять из множества станций мониторинга, каждая из которых обслуживает отдельную сеть iB‑регистраторов, расположенную на конкретном удалённом объекте, и множества центральных станций, выполняющих приём данных от станций мониторинга и управление их работой. В качестве среды информационного обмена системы наряду с локальными сетями Ethernet также может использоваться глобальная сеть Интернет.

К основным задачам, решаемым комплексом iBRCE, относятся: дистанционное считывание и передача данных, накопленных регистраторами, а также сигнализация – т.е. оперативное извещение пользователей о возникающих на контролируемом удалённом объекте нештатных ситуациях, которые связаны с особенностями процессов, ревизуемых регистраторами.

Каждая из станций мониторинга комплекса iBRCE формируется непосредственно на одном удалённом объекте. Она состоит из контроллера DSTINI400 и 1‑Wire‑сети регистраторов, фиксирующих изменения параметров конкретного удалённого объекта. Контроллер DSTINI400 является интерфейсом между сетью Ethernet и 1 Wire сетью. По отношению к ведомым логгерам‑абонентам 1‑Wire‑сети, т.е. регистраторам, контроллер DSTINI400 исполняет роль ведущего (мастера сети), обеспечивая информационный обмен с каждым из входящих в её состав логгеров. Контроллер DSTINI400, снащенный программой iButton Data Logger Remote Collector / Ethernet Link (iB_RCE), специально предназначен для обслуживания 1‑Wire‑сетей, состоящих из iB‑регистраторов. При этом контроллер DSTINI400 обеспечивает:

  • передачу накопленной регистраторами измерительной информации (накопленных результатов) и текущего статуса 1 Wire сети на центральную станцию по запросу,

  • автоматическую отсылку уведомительных EMAIL‑сообщений о нарушении заранее заданных пределов какого‑либо контролируемого параметра или об аварии в работе оборудования станции мониторинга (максимальное число абонентов списке рассылки – 5);

Центральные станции комплекса iBRCE организуются на базе персональных компьютеров общего назначения, каждый из которых устанавливается в центре сбора и обработки данных. Интерфейс оператора центральной станции реализуется любой доступной программой Интнрнет‑браузером, которые позволяют оператору по запросу считывать данные, накопленные регистраторами, выбранными для ревизии удалённого объекта, а также проверять и модифицировать значения конфигурационных параметров контроллера DSTINI400 с размещенной на нем станции мониторинга. В том числе, при этом возможно корректировать список автоматической рассылки EMAIL‑сообщений о нарушениях границ, предварительно заданных для каждого измерительного канала регистраторов ещё на этапе инсталляции системы, а также выполнять множество иных действий по изменению режима работы станции мониторинга. Данные, собранные 1 Wire сетью регистраторов станции мониторинга удалённого объекта, сохраняются на жестком диске компьютера центральной станции в виде двоичных или текстовых файлов.

Базовые характеристики комплекса iBRCE, а также внешний вид оболочки пользователя, полностью совпадают с характеристиками комплекса комплекс iBRCG. Это относится и к числу станций мониторинга, обслуживаемых одной центральной станцией, и к числу центральных станций, обслуживающих конкретную станцию мониторинга, и к правилам формирования, подключения и инсталляции обслуживаемых сетей iB‑регистраторов и т.д.

Программная часть станции мониторинга создаваемой измерительной системы представлена программой iB_RCE, управляющей работой контроллера DSTINI400. Она представляет собой клиент‑серверную систему. Серверная часть программы iB_RCE производит периодический опрос iB‑регистраторов и сохранение его результатов в отдельный файл, так же производится считывание с логгеров индивидуальных номеров и выходов регистрируемых значений за установленные пределы. Эти данные оператор может получить по сети Интернет. Взаимодействие оператора центральной станции и сервера, реализованного на базе контроллера DSTINI400, оснащенного программой iB_RCE, осуществляется по протоколу HTTP.

Серверная часть программного обеспечения написана на языке Java (версия для платформы TINI400, частично совместимая с JDK 1.1.8) и предназначена для исполнения на микрокомпьютерных модулях архитектуры контроллера DSTINI400 под управлением операционной системы TINI OS версии не ниже 1.17.

Исполняемый образ приложения загружается во Flash‑память контроллера DSTINI400 вместо оболочки slush. Диалоговый интерфейс с оператором центральной станции реализуется через канал Интернет, при этом на компьютере центральной станции должен быть установлен Интернет‑браузер. Для взаимодействия компьютера центральной станции с управляющим контроллером DSTINI400 станции мониторинга была разработана оболочка на языке программирования JavaScript и HTML.

Результатом любой процедуры архивирования, отрабатываемой программой iB_RCE управляющей контроллером DSTINI400, является появление в каталоге с именем, совпадающим с именем текущего объекта, новой директории. Всякая такая директория состоит из файлов, каждый из которых содержит в бинарном и текстовом формате одну из полных информационных копий памяти регистраторов станции мониторинга текущего объекта, считанных перед этим контроллером DSTINI400. Причем формат файлов данных, содержащих информационные копии памяти устройств ТЕРМОХРОН, совпадает с форматом кодовых (бинарных) файлов с расширением .bin, поддерживаемых программой ThCh_R комплекса TCR. Формат файлов данных, содержащих информационные копии памяти регистраторов iBDL, совпадает с форматом бинарных файлов с расширением .bin, поддерживаемых программой iBDL_R комплекса iBDLR.

Поскольку комплекса iBRCE, построен на базе оборудования внесенного в Государственный реестр средств измерений Российской Федерации, а он может быть с успехом использована для решения следующих актуальных задач:

  1. Надлежащие хранение продовольствия в соответствии с принципами с принципами международной системы контроля качества продуктов питания НАССР (ХАССП), в соответствии со следующими документами ISO 22000:2005 "Системы управления безопасностью продуктов питания. Требования для любой организации в пищевой цепи" и ГОСТ Р 51705.1‑2001 "Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования."

  2. Надлежащие хранение медикаментов и лекарственных средств в соответствии с принципами с международными требованиями GSP (Good Storage Practice ‑ надлежащей практики хранения лекарственных средств), в соответствии со следующими документами ГОСТ Р 52249‑2004 “Правила производства и контроля качества лекарственных средств” и СП 3.3.2.1248 03 “Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов”,

  3. Надлежащие хранение радиационно‑опасных материалов и утилизируемых автономных ядерных энергоустановок (РИТЭГ (радиоизотопные термоэлектрические генераторы)), в соответствии со следующими документами НРБ‑96 (НРБ‑76/87) «Нормы радиационной безопасности» и ОСП‑72/87 «Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений», СПОРО‑85 «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами».

30.06.2009 – В преддверии окончания процедуры получения регистрационного удостоверения Минздравсоцразвития РФ о признании регистраторов модификаций DS1921G/DS1921Z/DS1922L изделиями медицинского назначения (см. 16.04.2009) НТЛ “ЭлИн” инициировал информационную компанию по продвижению этих приборов в различных направлениях медицинской отрасли. В частности была выполнена почтовая рассылка буклетов и листовок с описанием преимуществ технологии ТЕРМОХРОН для специалистов по обеспечению Холодовой цепи и логистики ведущих предприятий фармацевтической отрасли, связанных, прежде всего, с производством иммунобиологических препаратов, а также для руководителей контрольно‑аналитических лабораторий, испытательных центров лекарственных средств, научно‑исследовательских институтов, специализирующихся на разработках и тестировании медикаментов. Также в разделе «Примеры применения регистраторов iButton» корпоративного сайта НТЛ “ЭлИн”, в дополнение к уже имеющимся статьям по использованию устройств ТЕРМОХРОН для целей обеспечения контроля Холодовой цепи, опубликовано еще несколько статей по медицинской тематике (некоторые из них являются только проектами, т.е. наметками будущих полноценных материалов, их планируется откорректировать и информационно дополнить уже в ближайшее время):

  1. В статье «Сравнение устройств ТЕРМОХРОН с цветовыми пленочными термоиндикаторами» перечислены основные преимущества терморегистраторов по отношению к термоиндикаторам, и акцентировано внимание потребителей на логгерах модификаций DS1921, которые идеально отвечают всем базовым требования российских нормативов по отношению к устройствам контроля Холодовой цепи.

  2. Статья «Применение регистраторов iButton в фармацевтической отрасли при обеспечении требований GSP» раскрывает возможности “таблеток”-логгеров iButton при создании систем мониторинга складских помещений фармацевтических коллекторов и аптек.

  3. Статья «Регистраторы iButton для обеспечения контроля качества медицинских и микробиологических лабораторий», фрагмент которой ранее относился к разделу «Апории ТЕРМОХРОН», освещает приложение регистраторов iButton в обеспечении принципов правильной лабораторной практики для медицинских лабораторий и центров клинических исследований.

  4. В статье «Регистраторы iButton для контроля соблюдения требований GMP в фармацевтической промышленности» обсуждается многогранность направлений применения “таблеток”-логгеров на всех этапах фармацевтического производства.

  5. В статье «Терморегистраторы для контроля температурного режима хранения и транспортирования донорской крови» рассмотрены преимущества и особенности применения устройств ТЕРМОХРОН при мониторинге состояния донорской крови и её производных.

  6. Статья «Эффективная процедура обеспечения контроля соблюдения Холодовой цепи при массовых поставках лекарственных препаратов от крупного дистрибьютора к множеству контрагентов на примере компании Р-Фарм» посвящена изложению мероприятий по использованию устройств ТЕРМОХРОН для целей контроля режима транспортировки лекарственных препаратов, поставляемых компанией Р-Фарм, и описанию используемого для этих целей оборудования от НТЛ “ЭлИн”.

22.07.2009 – Завершена первая экспедиция по монтажу и запуску станций мониторинга АССМ на РИТЭГ навигационных объектов выборгского гидрографического района (см. 05.06.2009). В результате развернуто 15 новых станций. В ходе установки станций мониторинга выполнялся монтаж и подключение на навигационном объекте панелей солнечных батарей, крепление базового блока, содержащего модуль шлюза и аккумулятор с резервным источником питания, а также развертывалась сеть извещателей, реализованных на базе самописцев iBDL‑#‑S. Бригада монтажа в процессе выполняемых работ по инсталляции оборудования АССМ поддерживала оперативную связь с координаторами проекта и разработчиками, находящимися в Москве и тщательно исполняла их инструкции по подключению и тестированию аппаратуры. Все станции мониторинга АССМ были успешно дистанционно запущены, протестированы и подключены к центральным станциям системы наблюдения в Выборге и Москве.

11.07.2009 – Работа над подборкой информационных новостных документов в рамках проекта «Бюллетени логгеров iButton» (см. 21.05.2009) движется полным ходом. В настоящее время подготавливаются текущие выпуски бюллетеней №18 и №19, а также выполняется реконструкция бюллетеней с №1 по №17, т.е. ежеквартальных выпусков начиная с начала 2005 года по текущее время. Эта большая по объему работа определяется необходимостью воссоздания истории развития регистраторов iButton, что в свою очередь связанно с потребностью многочисленных пользователей этих уникальных устройств в России в получении большей исчерпывающей информации о фирмах и компаниях, предоставляющих услуги по продвижению и поддержке логгеров iButton, и об их применениях в самых различных областях науки и техники, и даже, в обыденной повседневной жизни. Реконструкция выпусков бюллетеней за предыдущие годы (с 2005 по 2008) основывается на материалах упраздненного раздела «Новости 1‑Wire», архивы которого находятся теперь в конце страницы с адресом https://elin.ru/1‑Wire/?topic=info, на материалах раздела новостей корпоративного сайта НТЛ “ЭлИн”, на документах и материалах накопленных сотрудниками нашей лаборатории, которые с самого появления первых модификаций регистраторов iButton из года в год отслеживали и накапливали самые интересные материалы о них. В настоящее время уже подготовлены выпуски с №1 по №5 и с №14 по №17. Работа над реконструкцией выпусков с №6 по №13 будет завершена до конца текущего года. Причем каждый подготовленный выпуск бюллетеня сразу будет доступен для пользователей со страницы «Бюллетень логгеров iButton».

Следует отметить, что логика следования номеров бюллетеней такова, что каждый год выпускается один тематический бюллетень. Так в 2005 году это был бюллетень, посвященный мониторингу “живых систем”, в 2006 году – поддержке системы контроля качества продуктов питания ХАССП, в 2007 году – мониторингу окружающей среды и т.д. Параллельно с реконструкцией выпусков предыдущих годов будут своевременно выходить текущие выпуски, ближайший из которых №19, посвящен сверхактуальной сегодня теме, применения регистраторов iButton для обеспечения контроля Холодовой цепи в медицине и фармацевтике. Он должен появиться уже в последних числах сентября.

05.06.2009 – Осуществлена ревизия состояния и произведены профилактические работы в отношении оборудования пяти пилотных автоматизированных систем сигнализации и мониторинга (АССМ), расположенных на РИТЭГ энергообеспечения светящих навигационных знаков (СНЗ) Выборгского залива (см. 11.09.2008), которые уже в течении года находятся в режиме опытной эксплуатации. В результате была выполнена замена и перезарядка аккумуляторов питания оборудования станций мониторинга на объектах Указательный, Сайменского фарватера №8, Малый щит; исполнена замена Sim‑карт и прошивка в шлюзы всех станций мониторинга новой, модернизированной, более надежной версии программного обеспечения; произведена замена вышедшего из строя самописца‑извещателя iBDL‑EO на СНЗ Ландышевый. Персоналу поддержки службы гидрографии переданы сменные аккумуляторы питания оборудования станций мониторинга, а также универсальное зарядное устройство для их будущей эксплуатации.

Также, в преддверии развертывания первой и второй очередей станций мониторинга группировки АССМ выборгского гидрографического района, прибывшими в Выборг специалистами лаборатории реализован ряд необходимых мероприятий. Осуществлена закупка расходных материалов, необходимых для монтажа и инсталляции оборудования на СНЗ навигационных объектов (батареи резервных источников питания, батареи самописцев iBDL, комплект региональных Sim‑карт с корпоративным тарифом, силовой и сигнальный кабели и т.д.). Выполнена расконсервация и полная подготовка оборудования 22 станций мониторинга АССМ для его монтажа на РИТЭГ навигационных объектов выборгского гидрографического района, в ходе намеченных на июнь 2009 года первой и второй экспедиций.

Кроме того, в выборгской гидрографии развернута центральная станция, оснащенная комплексами iBRCG и iBRGG (см. 10.04.2009). Центральная станция необходима для контроля и диспетчеризации работы станций мониторинга развертываемой группировки АССМ. Проведено первичное ознакомление будущих операторов центральной станции комплекса и их начальное обучение первичным навыкам эксплуатации станции.

29.05.2009 – Завершены работы над первой версией программы Universal iButton Data Logger Transporter или сокращенно UNI_TRANS, которая предназначена для поддержки и сопровождения новых приборов iB‑Transporter (см. 13.03.2009), при взаимодействии любого из таких транспортёров с персональным компьютером типа PC, с установленной на нем современной 32‑х разрядной операционной системой Windows. Программа UNI_TRANS позволяет:

  • считать в память персонального компьютера информационные копии памяти устройств ТЕРМОХРОН, хранящиеся в основном сегменте Flash‑памяти приборов iB Transporter,
  • считать в память персонального компьютера информационные копии памяти регистраторов iBDL, хранящиеся в основном сегменте Flash‑памяти приборов iB Transporter,
  • очистить содержимое основного сегмента Flash‑памяти прибора iB Transporter для хранения копий памяти устройств ТЕРМОХРОН, освободив тем самым место для нового сеанса съема информационных копий памяти удаленных устройств ТЕРМОХРОН,
  • очистить содержимое основного сегмента Flash‑памяти прибора iB Transporter для хранения копий памяти регистраторов iBDL, освободив тем самым место для нового сеанса съема информационных копий памяти удаленных регистраторов iBDL,
  • задать пять вариантов наборов индивидуальных установочных значений с целью их последующей перезаписи в перезапускаемые устройства ТЕРМОХРОН, на этапе нового обхода территориально рассредоточенных логгеров,
  • задать пять вариантов наборов индивидуальных установочных значений с целью их последующей перезаписи в перезапускаемые регистраторы iBDL, на этапе нового обхода территориально рассредоточенных логгеров,
  • задать один из трех возможных базовых режимов перезапуска регистраторов, iB обслуживаемых прибором iB Transporter, отдельно для устройств ТЕРМОХРОН и отдельно для регистраторов iBDL (запретить перезапуск, консервация, только коррекция часов логгеров),
  • изменить содержимое дополнительной памяти (ярлыка) прибора iB Transporter, занеся туда любую сопровождающую транспортёр информацию, как‑то: ФИО оператора и/или обходчика, время начала обхода, условия его проведения, список идентификаторов обслуживаемых iB регистраторов, маршрут обхода и т.п.,

Программа UNI_TRANS является свободно доступным продуктом для пользователей приборов iB‑Transporter. Поэтому ее последнюю версию всегда можно найти на Интернет‑странице с адресом https://elin.ru/iB‑Net/?topic=ib_tr.

Для штатной работы программы UNI_TRANS необходимо подключение требующего обслуживания прибора iB Transporter с помощью специального кабеля к одному из USB‑портов персонального компьютера.

Основным результатом работы программы UNI_TRANS является сохранение на дисковом пространстве персонального компьютера кодовых (бинарных) файлов, каждый из которых имеет расширение .bin и содержит полную информационную копию памяти с данными, накопленными iB регистраторами любого типа и любой модификации, взаимодействовавшими перед этим с прибором iB Transporter. Все файлы, создаваемые программой UNI_TRANS, имеют специальный формат. Формат файлов данных, содержащих информационные копии памяти устройств ТЕРМОХРОН (DS1921), совпадает с форматом кодовых (бинарных) файлов с расширением .bin, поддерживаемых программой ThCh_R комплекса TCR. Формат файлов данных, содержащих информационные копии памяти регистраторов iBDL (DS1922L/DS1923/самописцев iBDL), совпадает с форматом бинарных файлов с расширением .bin, поддерживаемых программой iBDL_R комплекса iBDLR. С помощью этих программ (и даже с помощью их свободно доступных демонстрационных версий) возможна визуализация кодовых файлов данных, содержащих результаты, накопленные в памяти прибора iB Transporter, а также их преобразование в файлы данных текстового формата с расширением .txt. После такого преобразования текстовые файлы данных могут быть обработаны с целью получения завершенных отчетных документов свободно доступными макросами ThCh_Pr и ThCh_MG или iBDL_Pr и iBDL_MG, iBDL_Sys в среде табличного процессора MS Excel.

В настоящее время завершена подготовка эксплуатационной документации непосредственно на сам прибор iB‑Transporter и на программу его поддержки UNI_TRANS версии 1.0. Кроме того, первые образцы новых транспортёров уже доступны в единичных количествах.

21.05.2009 – Взамен подраздела новостей 1‑Wire‑технологии, уже на протяжении 10 лет публиковавшихся в разделе «Технология 1‑Wire» сайта НТЛ “ЭлИн”, (см. 15.05.2009) в рамках сайта http://www.thermochron.ru/ открывается веб‑страничка «Бюллетень логгеров iButton», в рамках которой будет освещаться новостная информация, более свойственная сегодняшнему состоянию лаборатории. А именно краткие новости, сообщения и материалы, относящиеся ко всем вопросам, связанным с регистраторами iButton, включая отражение процессов продвижения этих уникальных электронных логгеров по всему миру, а также их применение в самых различных областях человеческой деятельности, новые принципы, методы и способы использования, результаты тестирования, испытаний и сертификаций и т.д. и т.п.

Необходимость появления на корпоративном сайте НТЛ “ЭлИн” подобного электронного новостного журнала назрела уже достаточно давно, поскольку количество организаций, фирм и компаний по всему миру активно продвигающих регистраторы iButton непрерывно увеличивается, благодаря надежности и оптимальности таких решений. Кроме того, профессиональная поддержка многими компаниями технологий обслуживания регистраторов iButton требует постоянного обновления ими сопровождающих информационных материалов с целью предоставления пользователям наиболее полных сведений и наиболее важных сообщений об этих уникальных продуктах. Именно это обуславливает постоянное пополнение информационных ресурсов Интернет‑сайтов таких фирм, а также изменение их антуража, необходимое для лучшего восприятия технической информации. Теперь в ежеквартальном информационном бюллетене “Логгеры iButton” мы постараемся наиболее четко зафиксировать самые существенные моменты этих процессов.

Появление нового информационного ресурса на сайте http://www.thermochron.ru/ свидетельствует о неоспоримости преимуществ технологии применения регистраторов iButton, что подтверждает устойчивый рост числа новостей об увеличивающемся из месяца в месяц числе фирм во всем мире предлагающих услуги по продвижению этих уникальных приборов. И напротив постоянное увеличение числа сообщений о применения этих регистраторов подтверждает высокую функциональность, востребованность, надежность и простоту эксплуатации этих уникальных температурных логгеров.

Безусловно, в рамках бюллетеня “Логгеры iButton” мы также будем возвращаться к новостям именно 1‑Wire‑интерфейса, но только в том случае, если это будет иметь непосредственное отношение к применению отдельных регистраторов iButton или построенных на базе таких логгеров 1‑Wire‑сетей.

15.05.2009 – Принято решение о прекращении поддержки подраздела «Новости 1‑Wire» и конференции «Обсуждение 1‑Wire». Это связано с полным изменением структуры подачи информации в разделе «Технология 1‑Wire» нашего сайта (которое можно будет увидеть уже в ближайшее время), что в свою очередь обусловлено существенным изменением направления деятельности НТЛ “ЭлИн”. Раньше мы сами активно использовали достижения 1‑Wire‑технологии в своих разработках и ставили своей целью её продвижение на российском рынке автоматизации. В настоящее время технология 1‑Wire стала для НТЛ “ЭлИн” только средством достижения определенного результата, как, в общем‑то, и для абсолютного большинства использующих её сегодня разработчиков во всем мире. Мы и в дальнейшем будем применять этот замечательный интерфейс в своих разработках, поскольку это имеет прямое отношение к решению любых задач по поддержке регистраторов iButton, что в настоящее время де‑факто стало основным направлением развития лаборатории. Однако текущие и перспективные планы НТЛ “ЭлИн” не связаны ни с какими иными направлениями и приложениями, в которых действительно многогранно проявляет себя технология 1‑Wire. Более того, в связи со значительным увеличением объема работ по поддержке регистраторов iButton, лаборатория практически полностью сосредоточились только на вопросах контроля, сигнализации, измерений, метрологии и мониторинга, отказавшись от других направлений и приложений автоматизации.

Поэтому после почти десятилетнего ведения подраздела «Новости 1‑Wire», в котором освещалось все новое, связанное с любыми аспектами 1‑Wire‑интерфейса в области задач автоматизации процессов, мы обрываем его существование. При этом все архивы подраздела «Новости 1‑Wire» с 1999 года по 2009 год, также как архивы конференции «Обсуждение 1‑Wire», планируется выложить в подразделе «Информация», который не будет закрыт, но подвергнется существенно реорганизации.

Что же касается вопросов, поднимавшихся в рамках конференции «Обсуждение 1‑Wire», то мы готовы продолжить их обсуждение с Вами по электронной почте, через почтовые ящики с адресами inbox@elin.ru или common@elin.ru.

05.05.2009 – Опубликован паспорт на самописец iBDL‑EO, который был разработан для реализации функций ключевого извещателя станции мониторинга для автоматизированных систем сигнализации и мониторинга iB‑RTGG (АССМ) (см. 06.04.2009). Устройство iButton Data Logger Events Optical Seal (iBDL‑EO), построенное на базе микросхемы DS2422S, является автономным двухканальным регистратором, который реализован в рамках концепции iButton Data Logger. iBDL‑EO представляет собой защищенный электронный самописец, накапливающий в собственной энергонезависимой памяти с привязкой к реальному времени значения температуры окружающей его корпус среды, а также данные о состоянии оптической петли и о механических воздействиях на корпус извещателя. Оптическая петля реализована с помощью оптоволоконного кабеля, светодиодного излучателя и фотодиодного приемника. Датчик механических воздействий (наклон и ускорение) выполнен на интегральном двухосевом акселерометре. iBDL‑EO является первым и пока единственным прибором в серии самописцев класса iBDL‑E3, содержащих в своем составе помимо микросхемы DS2422S дополнительный микроконтроллер, осуществляющий основные рабочие функции такого устройства.

Центральным компонентом узла измерения и обработки данных самописца iBDL‑EO выступает микроконтроллер MSP430. Микроконтроллер с определенной частотой осуществляет преобразование двух аналоговых сигналов (по оси X и по оси Y), вырабатываемых интегральным акселерометром ADXL203E и сравнивает полученные значения ускорения/наклона с пороговыми величинами, заданными в программной прошивке, с величинами, соответствующими положению прибора в момент подачи внешнего питания. Также MSP430 постоянно посылает кодовую последовательность импульсов на светодиодный излучатель SFH756V, который преобразует их в световые импульсы, передаваемые по оптоволоконному кабелю на оптический фотодиодный приемник SFH551/1. Принимая данные с оптического приемника и проверяя их идентичность посланным данным, которая будет нарушена в случае обрыва оптоволоконного кабеля, микроконтроллер регистрирует состояние оптической петли. На основании результатов обработки сигналов акселерометра и состояния оптоволокна MSP430 формирует кодовую комбинацию для передачи в накопитель данных.

Накопителем данных является микросхема логгера DS2422S. С заданной пользователем частотой опроса DS2422S выходит из экономного режима ожидания, автоматически инициируя процесс обмена данными через SPI‑интерфейс с микроконтроллером. Полученные в результате обмена данные (код), содержащие информацию о наличии критических воздействий, логгер в последовательном порядке сохраняет в собственной памяти с точной привязкой к реальному времени. Регистрация температуры, если она желательна, осуществляется синхронно с регистрацией данных о критических воздействиях. Это происходит благодаря автоматическому обслуживанию узла интегрального термометра, встроенного в микросхему DS2422S. Причем первый (1) или основной канал устройства iBDL‑EО связан с датчиком температуры, а второй (2) или, по‑другому, канал данных связан с микроконтроллером, регистрирующим состояние оптической петли и механических воздействий на корпус прибора.

Питание узла накопителя данных осуществляется дисковой литиевой батареей, расположенной внутри корпуса iBDL‑EO. Компоненты узла измерения и обработки данных запитываются от внешнего источника питания.

Прибор имеет визуальный индикатор работы – светодиод, позволяющий определить текущее состояние параметров, контролируемых по второму каналу, а также правильность установки корпуса прибора и подключения оптоволоконного кабеля.

К областям применения самописца iBDL‑EО можно отнести мониторинг механических воздействий на объект (перемещение, наклон, удар), а также исполнение функций охранного извещателя контроля состояния оптического замка (пломбы). Такие свойства регистратора особенно востребованы при обеспечении надлежащего хранения радиационно опасных материалов и утилизируемых автономных ядерных энерогоустановок (РИТЭГ (радиоизотопные термоэлектрические генераторы)), в соответствии со следующими документами: НРБ‑96 (НРБ‑76/87) «Нормы радиационной безопасности», ОСП‑72/87 «Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений», СПОРО‑85 «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами», что полностью совпадает с направлением деятельности лаборатории, как подразделения УНЯМТ РНЦ “Курчатовский институт”.

Наверх